Mesaj de Mercur »Mar 12 februarie 2013 02:05

neutru

Aș dori să am câteva informații suplimentare, pentru a evita atunci când problema de alimentare normală nu este egală cu puterea de urgență, pentru o instalație cu o sursă de înlocuire Generator.
mai întâi puterea de scurtcircuit nu este egală cu PCC
puterea generatorului reprezintă 40% din puterea normală de 1000 KVA, știind, de asemenea, că protecțiile sunt dimensionate pentru un mod TNS,
grupul trebuie să păstreze în mod necesar același regim

Re: regim neutru TNS (grup de salvare)

Mesaj de Candela »Mar 12 februarie 2013 11:06

Buna ziua,
Absolut nu, aveți libertatea deplină de a alege modul dacă grupul este conectat prin intermediul unei urgențe normale.
Cu toate acestea, există un pachet de constrângeri care vă reduc alegerea:
-Dacă rețeaua este în TNS, veți putea comuta la TT fără nicio problemă, deoarece se consideră că rețeaua respectă nivelul de secțiune al conductoarelor de protecție *. Multe instalații sunt satisfăcute cu un DDR în minte, indiferent de orice selectivitate.

De asemenea, este posibil să aveți RCD-uri în aval de N/S, care sunt activate numai atunci când funcționează pe GE; prin urmare, este necesar să utilizați relee diferențiale pentru a avea o sursă de alimentare separată.
-Este posibil să treceți la TNC-TNS (TNC la N/S), trebuie văzut la nivelul calculului Ik1-Dacă
-menținerea schemei TNS riscă să fie problematică în ceea ce privește lungimile protejate, va fi probabil necesar să se revizuiască toate pragurile magnetice și, pe alocuri, să se adauge RCD-uri.
-tranziția la IT nu pune nicio problemă, cu excepția faptului că cazul defectului dublu rămâne spinos. Înapoi la caseta anterioară.

Schimbarea regimului neutru este un mijloc, rareori o soluție în sine. Nu împiedică problema pe care ați subliniat-o, și anume Isc infinit mai scăzut în funcționarea GE decât în ​​mod normal. Fie este necesar să se rezolve un abandon al selectivității, fie este necesar să se calculeze cele două planuri de protecție și să se adapteze de la caz la caz, organ cu organ și linie cu linie pragurile de protecție și să se trateze „acolo unde se blochează”.

În cele din urmă, subliniez posibilitatea oferită de relee digitale de a modifica toate setările lor, trimițând o ordine logică către o intrare care este atribuită acestei funcții. Având în vedere costul, este foarte puțin utilizat în rețelele de joasă tensiune, dar poate fi ocazional ultima soluție. Pe de altă parte, trebuie luat în considerare în rețelele salvate în MV.

* deoarece masele sunt interconectate, Isc fază-în-masă sunt cele ale TN