Mesaj de florian1980 »Mar 13 mar 2018 20:10

reziduu

bună prieteni,
în urma unei defecțiuni recurente la un aparat de aer condiționat într-o sală de calculatoare (înlocuite mai multe plăci electronice), am observat cu multimetrul o tensiune mai mare decât înaltă (60 V) între solul aerului condiționat și neutrul de alimentare. Suntem pe un sistem IT, deci este normal să existe defecte de izolație între pământ și neutru. Tensiunea mi se pare mare

Trebuie să rezolvăm problema rapid:

- Fie puneți un tranfo de izolare pentru a furniza aerul condiționat cu TT (creați un neutru și nu mai aveți această problemă)
- Fie găsiți defectul de izolație în instalație

Spune-mi ce crezi ?
Aș dori să subliniez că IPC indică 3000 Ohmi, primul prag de eroare nu se aprinde, regimul de impedanță neutru din anii 90. Această tensiune revine la transformatorul IT.


mulțumesc pentru sfaturi

Re: reziduu de 60 V Pământ neutru pe el

Mesaj de jose garcia »Mar 13 Mar 2018 23:30

Aceasta este o problemă recurentă în instalațiile realizate într-o schemă IT cu neutru distribuit, mai ales atunci când rețeaua nu este foarte extinsă.

Această tensiune relativ ridicată între pământ și neutru este rezultatul unui fenomen numit „deplasarea punctului neutru” atunci când neutrul este izolat sau împiedicat de pământ și izolația instalației slăbește. Electronica și IT nu apreciază această tensiune între pământ și neutru.

După părerea mea, ați identificat bine problema.

Ce s-ar putea face:

1- Așa cum ați scris, ați putea să vă izolați receptoarele sensibile din rețeaua din amonte printr-un transformator de izolare LV/LV recreând un SLT de tip TN-S la secundar acestuia. Utilizarea RCD la nivelul secundar ar garanta apoi protecția indirectă a contactului.

2- Dacă nu există, introduceți un rezistor în paralel cu limitatorul de supratensiune pe conexiunea neutru - pământ (SP0) la ieșirea transformatorului MT/BT.
Această rezistență ar trebui să limiteze deplasarea punctului neutru. Valoarea rezistenței este în general cuprinsă între 1000 și 1500 ohm, pentru a nu crește prea mult tensiunea de contact presupusă în timpul unei prime defecțiuni de izolație.

3- În măsura în care CPI-ul dvs. funcționează corect, dacă nu este activată nicio alarmă la 3000 ohmi, înseamnă că pragul de ajustare este setat mai jos (de verificat). 500 ohmi este cel mai mic prag recomandat. Apoi semnalează o eroare reală de izolație. Nu există a priori nimic deosebit de anormal în acest ultim punct.

Soluția nr. 1 mi se pare cea mai rezonabilă în măsura în care nu necesită blocarea stației MT, în timp ce soluția nr.